家里只有一片老式暖气片回水管不热不热,关上回水阀放进水能放热,关上进水阀放回水也能放热,但是都打开就是不热?

[摘要]对于家里有暖气的朋友而言,暖气的使用情况肯定很熟悉,但近两年一些家庭是刚刚安装暖气,还并不清楚怎样操作使用才对,所以出现问题也不知道怎么处理,反倒会感到很迷茫,暖气进水口不热回水热的解决方法?暖气不热的原因?

对于家里有暖气的朋友而言,暖气的使用情况肯定很熟悉,但近两年一些家庭是刚刚安装暖气,还并不清楚怎样操作使用才对,所以出现问题也不知道怎么处理,反倒会感到很迷茫,就比如暖气进水口和回水口温度上,只要一有差距,就不敢使用暖气了,那么暖气进水口不热回水热的解决方法?的原因?

暖气进水口不热回水热的解决方法?

1、首先要检查地暖进道阀门有没有打开,如果没打开会出现回水热进水不热的情况。然后看看暖气内有没有排气,因为几乎一年不会使用地暖,在冬天首次使用的时候,如果管道里的压力和水阻过大就会产生气赛,因为供回水不循环,这样也会造成进水不热的现象。暖气在钢满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致不热的现象。可以把进水阀和回水阀都打开,这样就和总管道形成循环,要等暖气热了再拧开放气阀,让暖气中的空气从放气阀排出,让水充满就暖和了。

2、如果暖气使用时间长了也会出现管道堵塞的情况,堵塞后就容易出现。若是给供暖分水器排气后,管路还是不热,那有可能就是道堵塞了,因为排气是让道里面充满水,但是管道里有淤泥,会导致地暖的水不能与地面充分的接触,使导热效果不佳。这时候,只能请专业的人士来清理了。

1、是暖气片的装置倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从上面走掉了,由于下面有挡水片水流不能替换形成了暖气片上边不热,也有的是一半,一半热。也是挡水片的缘由形成的。

2、没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,下面冷水回流不上去。这样的状况很少,只需把进水阀门关的小点就好了,上面不加挡水片是应该没有成绩的,只是散热量要比原来的少。

3、就是下面存有太多的空气形成,这时也需要放气。

了解了暖气进水口不热回水热的解决方法?的原因的问题情况,暖气出现这种问题其实很正常,很可能是因为气堵住了,里面有空气进入,所以出现了进水不热回水热的反应,其余那些原因文中都有说到,解决起来很轻松,不是大事,往往都是一些小麻烦,及时处理好就能正常使用了。

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

为保障供暖效果,我们为大家准备一些供暖初期常见故障以及解决方法和相关用热小常识。 

(图为暖气片排气图解。)

(图为地热排气图解。)

暖气常见故障及排除方法:

(1)常见故障:暖气整体不热。

排除方法:打开进回水阀门。

(2)常见故障:暖气不热(阀门已开);暖气半截不热;暖气内有水响声。

排除方法:暖气内有可能有气,需放气。

方法一:先将进水阀关闭,打开跑风放气阀排气,有水溢出,关闭放气阀。

方法二:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,打开放气阀排气,有水溢出时关闭放气阀。

注:操作后,故障扔不能排除时,通知维修人员。

(3)常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。

排除方法:关闭进回水阀门方可维修。

(4)常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。

排除方法:通知专业人员及物业协助进行维修。

暖气片里有水为什么不热?

(1)暖气片里的水与家用自来水不同,需循环才能保持室内温度,若管网内存有空气会产生气阻,若有污物会造成污堵导致循环不畅,水不能及时返回换热站继续加热,暖气片里的水因散热温度逐步降低,导致室温下降,因此,需将楼内或室内排气阀打开,将系统中的空气排出。如果效果不佳,可对暖气管网及暖气片进行冲洗除垢,使系统循环顺畅后,暖气片的温度便会恢复正常,同时室温也将回升。

(2)若暖气片或管道存在积气现场,请先将暖气片的进水阀门关闭,同时打开暖气片的放气阀进行排气,等有水溢出后,关闭放气阀,打开进水阀。

为什么暖气片不宜加罩?

暖气片不宜加罩或用又长又厚的窗帘遮挡,这样不仅影响散热效果,而且对于暖气片出现的故障,不便于及时发现和维修。

为什么不能擅自放掉暖气中的循环水?

(1)暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,用户如使用这种软化水,不仅造成水资源浪费,还会有害身体健康。

(2)供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泄放循环水往往容易导致系统亏水或形成气塞,从而影响系统的供热效果。若是大量失水就会降低供水温度,影响供热质量,甚至可造成供热运行设备的瘫痪,导致无法正常供热。

供暖后暖气出现不热的现象原因是多方面的。所以首先要分析问题可能出现在哪里:

(1)首先是热源有没有问题,如果停电、停泵、停炉都会影响供暖。

(2)其次是问题可能出现在供热区楼房内管线上。由于失修,有的供暖内管线出现了腐蚀泄漏、堵塞。如果不能及时查出,将会造成系统补水过大,水温降低甚至不能正常运转。

(3)最常见的不热现象是供热系统失调。

(4)如果供热管道设计、施工出现问题也会造成不热。

(5)自家采暖设施的原因。首先您家中的供热系统可能存在气堵或污堵的现象;其次您在装修住房时因对暖气片进行包裹装饰或用窗帘遮挡,势必会影响暖气的散热效果;还有用户从暖气系统中私自放水,造成系统亏水,也会致使暖气不热。

冬季供热运行服务过程中出现较多的问题主要以下几种:

1、室温不达标(根据规定室温不得低于18℃为达标)

2、室温达标但暖气片不热

供热公司保证热质的前提下,用户暖气不热主要有以下原因:

2)二次管网设计布局不合理,水循环不畅;

3)暖气年久失修,内壁结垢,水流不畅;

4)房屋保暖措施不够;

5)房屋装修影响暖气的散热;

6)二次管网保温不够,热损过大;

7)暖气片散热效果差;

8)房屋暖气片组数与取暖面积不匹配;

9)暖气系统设计主管较细,水循环速度慢,前端热后端不热现象;

10)暖气系统设计不合理,安装弯头较多,形成阻力,影响换热。

11)室内系统未调节,局部过热,造成部分不热点。

1)暖气系统阻塞。反应到实际运行中整个分支管网所有散热器全部不热,对单管系统影响尤其严重。

请专业人员对整个系统进行清洗疏通。具体方式可以采用管道反冲、机械疏通两种方式。

2)二次管网设计布局不合理,水循环不畅。

该原因主要针对部分自管站,由于管网设计施工不规范,造成整个系统循环不畅,影响供热效果。

反应到实际问题为小区部分楼整楼不热,关闭其他楼阀,则可以满足供热。在确定循环系统流量满足实际需求,并经过管道冲洗、多次调节无效后,可以确定其管网布置不合理。

建议:重新联系设计院进行校核,并对管网进行改造,以满足供热效果。

3)暖气年久失修,内壁结垢,水流不畅。

主要针对部分老用户,其室内系统原为锅炉采暖,变更为集中供热后,由于集中供热水质没有经过水处理,在系统内容易结垢,造成水流不畅。

建议:进行整天清洗、疏通,如果确实年久失修应进行全面整改或更换,同时改造为单户控制系统,便于管理。

4)房屋保暖措施不够。

原有旧建筑没有进行节能改造,墙体、门窗等位置存在严重热损失,特别是楼头、楼顶等位置,存在不热现象。

建议:进行建筑节能改造。现国家具有相关政策对建筑物节能改造进行支持,并有部分资金支持。

供热系统由哪些部分组成?供热前期的过程又是怎样的?

供热是一项系统工程,一般由热源、一级管网、换热站、二级管网和用户用热设施组成。供热的前期过程将完成以下工作:管网注水和冲洗,供热系统冷调试和热调试。

为什么别人家比我们家热? 

在热力站供热参数正常的情况下,如果周边用户家里都暖和,就您家不热,可能是入户滤网堵塞或家中暖气片积气,需要清洗滤网并进行排气。如住户家中个别组暖气不热,如为串联系统,可对此组暖气片进行排气;如为并联系统,除排气外可将其他组暖气阀门适当调小;如果是地暖系统,应根据供热效果,隔几年在停热期间清洗一次。 

为什么别的小区比我们小区热?  

不同小区的建筑围护结构、老旧程度、空置率各异。建筑围护结构较差的小区的散热大;管网老旧的小区,管道堵塞现象较为严重,热力站需合理控制升温升压幅度,在保证供热的同时,保证管网的安全性。而对于一些新小区,由于用户入住率较低,户间传热增大,也会造成用户屋内温度不高。

通暖后,室内温度控制在多少度合理?

根据《山东省供热条例》第二十二条:供热期内,在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑围护结构符合当时采暖设计规范标准和室内采暖系统正常运行条件下,供热企业应当保证采暖供热期内用户卧室、起居室的室内温度不得低于18℃。

根据多方统计数据显示, 冬季室内健康温度为18℃-21℃之间,湿度是50%-60%,这样的温度和湿度对身体健康是最适宜的。冬季采暖室温不应且不宜超过23 ℃。室温过高时,无论老人或孩子,身体耐寒和免疫功能减弱,抵抗力就会下降。

开始供暖了,如果您家的暖气没有一点温度,请首先确认室内采暖设施阀门是否已经打开。

地暖用户,需检查分水器每一个阀门,地暖用户每家都会有分水器,分水器上每一路管都有一个手动阀门,总管上有一个总阀门,第一年用暖的用户请将这些手动阀门全部打开,与管道方向一致为打开。

如果确定所有阀门都开启正常,暖气管道中也有水,请您耐心等待,有可能是管道中有窝气现象,您可以拧开暖气片或者地暖分水器的放气阀进行放气。由于用户家中供暖系统的畅通程度不同,有的会先热起来,有的会晚一段时间热起来,不要着急,大多数不热的用户经过循环会热起来。

供热期间为何需要经常排气

供热管网内的气体容易堵塞在散热器顶端,底端、两侧及管道高点,致使供热循环不畅,造成散热器不热或供热效果不佳,放气阀一般按在散热器顶端和楼顶,排气操作较容易。所以供热前后用户要及时排放管道集气,以免影响供热效果。

供暖系统在运行中,管道内部不断有气体产生,这些气体往往存在系统的最高点,而这些气体积累到一定程度时就会产生气塞,阻碍水的流动,导致采暖设施不热。因此,需要人工进行多次排气。

暖气很热,家里温度却不好

暖气片很热,这说明供热系统正常,此时大部分原因一是因为房屋的保温效果不好,建筑物的散热量大,温度上不来。影响供热效果因素很多,主要有采暖设施小或采暖设施被装饰包裹影响散热;住在楼的两端、顶层或底层;整栋楼住户少,住户分散等。

地暖为何进水热,回水凉原因1

1.管道内有空气。地热管道内存有空气会阻挡热量的传递以至于回水管不热。原因2

2.过滤器堵塞:地暖的过滤器一般是Y型过滤器,通常安装在地暖管道进水管的分水器前面。当过滤器堵塞时,只有部分水流能够经过过滤器,也会导致地暖进水热回水不热。原因3

1.将分水器回水总阀关掉,打开供水总阀,关闭所有支路阀门,然后一组一组打开支路的阀门,利用压力将空气放出来。措施2

2.更换一个Y型过滤器将过滤器取出进行清洁即可。措施3

3.与清洗采暖设施方沟通进行清洗。

采暖设施常见堵塞处理方法

常见的暖气片堵塞情况分为气堵和杂质堵塞,不同原因有不同解决方法。

1.暖气片“气堵”解决办法方法1

(1)暖气气堵是相当于暖气片中还有部分空气,只要用个螺丝刀把散热片上方的排气阀拧松空气会自动排出来(空气永远是往上走的),直到暖气片中排出水为止在将排气阀拧紧关闭即可,这样才说明暖气片中的空气已经排干净了。

(2)初期,把暖气片末端的针形排气阀拧开一点,但不要拧下来排气,“呲”一会气儿后关闭,开始的3-5天内每天重复一次

(3)在集中供热期间,居民家中暖气片周围要保持良好的散热空间,不要随意

地堆放杂物;装修时暖气片不要密封,以免影响采暖质量;采暖管道上的各种阀门调试后,不要随意关闭和开启;采暖房间的门窗应保持良好的密封状态,不要随意打掉通往阳台的墙壁;进行室内装修时,供热设施要安装规范。 

2.暖气管网堵塞处理方法

(1)暖气片出现水垢造成堵塞,暖气片是降温部分本不易结垢,但长期使用,会出现结垢现象。暖气片应定期进行清理维护保养。暖气片腐蚀造成堵塞,不同材质的暖气片,其抗腐蚀性都是不同的。因此原材料本身的抗腐蚀性能差,是造成暖气片腐蚀的原因之一。在非供暖期,不同材质的暖气片都需要进行不同方式的停水保养。方法2

(2)家的暖气多年没有清洗过,暖气可能产生堵塞,如果想让家里暖气热起来,就要对暖气片进行清洗,将暖气片内的泥垢除去暖气才会热起来。

采暖设施中的水为什么不能排放

集中供热管道中的热水是在高温高压下全封闭循环系统中传导热能的媒体介质,供热时为防止管道、阀门腐蚀锈化,保证供回水循环畅通,在水中加入有一定量的化学药剂,会损害您的身体健康。

私自放水使得换热站不得不进行大量的补水,而补进去的水大都是生水,这样不仅仅降低了供水温度,影响采暖温度,还使系统生成大量水垢,堵塞滤网,影响系统循环;水垢附着在暖气片内壁又进一步降低了换热效果,最终导致整个供热系统热效率降低。

楼上楼下无人用暖,散热量过大;位于楼体两侧,保暖效果不佳;私自改动原有供暖设施,造成水循环不畅;暖气管道堵塞或设计布置不合理;地暖用户装修时地板垫层过厚;房屋装修遮挡暖气片,影响散热。

独立用热温度为何不如别人

独立供热用户由于与之相邻的用户没有供热,室内的热量就会向周围的用户传递,散热量比正常情况要大很多,虽然供热系统供给您比正常往往更多的热量,但还很容易导致您的室内温度不如整体建筑物都供热的用户高。

独立供热用户由于与之相邻的用户没有供热,室内的热量就会向周围的用户传递,散热量比正常情况下要大很多,虽然供热系统供给您的热量比正常用户要多,但您的室内温度还是不如整体建筑物都供热的用户高。

一个楼一部分房间热,另一部分房间不热,或是楼上热,楼下不热,这种现象主要出现在建设时间比较长的老房子:1

由于当初设计或施工的原因造成了系统垂直失调;2

室内热力管道内有积气等;3

用热户周围有不用热;4

有些用户私自改造、加装散热器,影响热系统平衡。

1.暖气片上面及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物,装修时暖气片上方不要密封;2

2.暖气管道上的阀门不可以随意开关。供热系统首次运行的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管或支管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排除寄存在暖气片中的空气,或是打开安装在系统顶部的集气管的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。3

3.采暖房间的门窗保持良好的密封状态;4

4.供热开始后,经过一段“蓄热”过程,采暖房间才能逐步达到合格温度;5

5.进行室内装修时,不要随意拆除或增加供暖设施,不要随意打掉通往阳台的墙壁,不要改动暖气片的位置。暖气片的安装都是在利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度相对平均,一旦改变位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄漏,给家中造成不必要的损失;6

6.冬季使用暖气需要注意:不可以从暖气片里放水使用,暖气里的水是经过防腐处理的软化水,加有化学药剂,使用此水有害健康。而且供热管道里一旦失水,就需要补充一定的凉水来调整整个供水系统的压力和流量。流失的热水多,势必影响供暖效果。

防御极端严寒天气用热小常识

1、加强室内密闭性措施

如楼房外墙未有保温措施的,请广大用户尽量避免门窗频繁打开,可以采取使用一些保温条进行门窗保温,有条件的可以加装双层中空玻璃,可以有效的避免室内热量散失。

热量是以传导、对流、辐射三种形式传播的,如果遮挡住暖气片,就会影响热的传导、对流和辐射,一般会影响室内供热效果2-3℃。

3、不能擅自排放暖气中的循环水

暖气中的水是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,其散发的气味有害身体健康。同时供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泄放循环水会导致系统亏水自动补充凉水,导致换热站无法正常运行,供热效果越来越差。

4、严禁用户私自放水和加装循环泵

根据《山东省供热条例》和《济宁市供热管理办法》的相关规定,私自放水和安装循环泵属于妨碍供热设施正常运行的行为,严重影响其他用户的供热温度,破坏水力平衡,请广大用户相互转告并监督,如有违反,热力公司立即关闭阀门,今冬不再给予供热。

小区物业和用暖用户尽量宣传住户用暖,增加小区采暖率,单元采暖率的高低直接影响室内供热效果。

6、室内安装不达标情况建议整改

建议室内采暖设施安装不合理(串联)或暖气片安装系数不足的采暖用户,为进一步改善室内供热效果积极进行整改。如有需要,热力公司将给予技术指导,请用户按照房屋面积科学自行添加暖气片安装数量,另外,入户管径偏细也会影响入户流量导致供热效果无法提升同样需要整改。

供暖后的注意事项,您都了解吗?

1、停暖后关闭家中供水和回水管阀门

供暖结束一旦,建议用户及时关闭家中的供水管和回水管的主阀门,避免因管道渗水导致空气进入而加快内壁氧化。要满水保养,这样才能保护管道,延长供热设备使用寿命。也为了防止下一个供暖季试水打压时发生泄漏现象。

2、注意检查暖气是否漏水

由于热胀冷缩的缘故,供暖结束后,用户家中的个别管道接口处可能会出现漏水情况。刚停暖时用户要注意检查自家管道和暖气片的各个接口是否松动或漏水的情况,如出现轻微漏水现象,业主可以准备器皿接水;如果滴水现象日渐加重,可以请专业人员上门查看维修。

3、停暖后暖气片和管道里的水不要放掉

用户在供暖结束后,不要将暖气片和管道中的水放掉。暖气片和管道中的水是软化水,能有效隔绝空气进入暖气片和管道,这样可以延长暖气片和管道的使用寿命。

4、停暖后不要私自拆卸供暖设施

停暖后,供热企业将对供热管网进行满水保养。供热设施里一直有水,一旦私拆,极易造成水淹现象。

5、如果供暖期家中温度不太理想,停暖后应进行检修

供暖过程中邻居家的供热温度正常,而自家的供热温度不理想,那么在供暖结束后,居民可以找专业人员对家中的供热管道进行清洗,保证管道过水顺畅、散热正常。对于室内采暖设施安装不合理的情况,建议居民在停暖之后通过专业管道设计进行整改或更换、加装暖气片等设施,有条件的可以加装双层中空玻璃,密封门窗,有效的避免室内热量散失,保障供热效果。

6、及时反映供暖期情况

遇到整栋楼或整个单元不热的“低温死角”问题,主管线或单元立管、管道井阀门老化、漏水严重问题,用户要及时向供热公司反映情况。热力公司会依据小区的实际情况,参考供暖季期间的抢修记录,派出工程技术人员到现场调查核实,查找原因、确定改造方案,列入夏季维修技改计划。

根据市委、市政府统一部署,山海天热力有限公司已于11月6日24时开始山海天建成区内供热全系统热态循环与调试工作。

供热主管网升温是一个逐级推进的过程,系统热水经过层层换热后,最后才能到达用户家中。在此期间,因系统需要调试,热循环尚未完全建立,可能会有一些处于管网末端的小区用户,家中未立即感受到温度变化,这属于正常现象;而热力系统停运大半年,对偶尔出现的局部小问题,也需要在试运期间进行解决。试运调试结束后,到正式供暖前,除特殊情况外,用户家中均会达到正常用热条件。

面对供热初期暖气不热的情况,您可以用以下几招“对症下药”,快速解决各种暖气不热问题。

将末端管路排气阀打开排气,现在排气方式有自动排气阀排气和手动排气两种。自动排气阀排气无需人工操作。要注意的是:手动排气阀暖气片和地暖的处理方法也是不一样的哦!

手动排气阀一般安装在每个暖气片的侧面顶部,手动排气时需利用合适的工具轻轻旋转,直到气体完全排出且有水稳定流出后,关闭排气阀即可。老式散热器如果既排不出水也排不出气,可以用缝衣针轻轻扎排气孔,听见气体排出声音,就可以正常排气了。

地暖分水器简单介绍一般来说,上边的是供水管,下边的是回水管,温度低的管子是回水管。总供回水阀在分水器前面。各环路供回水管上,分别有一个调节阀。

(1)关闭采暖的总供回水阀门以及地暖分集水器各环路调节阀

(3)首先打开分集水器上的一路的上下调节阀,再打开排气阀放水排气后再关上排气阀,再打开下一路调节阀门。依此类推,直到将每路空气都排净,有稳定水流出。建议准备毛巾放在排气阀处,以免暖气水四溅

(4)打开分集水器上各路供回水调节阀和暖气供水总阀门

因为居民室内采暖系统都是严格按照技术标准和规范进行设计、施工、安装的,并经过水压实验。用户擅自改动室内采暖设施,会改变采暖系统的运行条件和采暖设计参数,造成暖气片散热分布不均,导致水力失调,影响整体系统的运行。这种情况建议找专业的暖通工作人员进行维修改造处理。

用热率低的单元或楼边角用户、独立用户热耗大

因用热率低的单元或楼边角用户(单元的最底层、最顶层以及东西打头的用户)、独立用户(左邻右舍、楼上楼下都没有用暖气的用户)能耗量大、散热量大会导致暖气设施热但室内温度不达标。

暖气片一半热一半不热,暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高。

这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开排气阀放气,直到有水流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了,需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。注意:千万不要拧暖气下方靠近地面的大螺栓。

家中的暖气片不热,可是管道有点温度。

这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂,这时需要把各组暖气的分阀门打开。

家里的暖气温度不一样,有的很热有的不热。

出现这种情况主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。

做这几件事也会影响室内温度:
  • 大量放取管道内的热水破坏热源循环

  • 私自改装、变更室内暖气系统

  • 用窗帘或其他物品遮盖暖气片

本文来源:日照山海天热力 责任编辑: 许杨_rizhao_04