plc右侧位置小盖子下汽车前面的小盖子是

PLC论文正作格式范例
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC论文正作格式范例
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口《电器及PLC控制技术》试题库 2_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《电器及PLC控制技术》试题库 2
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩20页未读,继续阅读
你可能喜欢PLC考试及答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC考试及答案
上传于||文档简介
&&很​好​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.请高手们帮我看下为什么我写的S7-200PLC的梯形图下载到PLC里却无法运行,在电脑上进行程序状_百度知道
请高手们帮我看下为什么我写的S7-200PLC的梯形图下载到PLC里却无法运行,在电脑上进行程序状
请高手帮我看我写S7-200PLC梯形图载PLC却运行电脑进行程序状态监控能切换RUN运行模式编译没提示错误我新手刚请高手指点&
提问者采纳
程序看程序没错指示灯显示SF亮STOP能配置问题联机通编程软件PLC信息查看PLC前意思我估计能没软件点击运行(载PLC程序候PLC置于STOP状态载完提示否进入RUN)
你好:下载时提示是否要切换PLC为STOP停止状态,只有切换STOP状态才能开始下载,我点击切换STOP了,下载完成后,提示是否切换到RUN状态,我点切换RUN状态后RUN灯不亮上面的SF/DG灯亮了。
下载其他程序时一切正常。
你好这位师傅:我把程序其他都删了,只留这一点但还是不行。不能切换到RUN模式。
我又把程序改成这样就可以了,这样在电脑上可以切换到RUN模式,但问题是当按下停止l0.2时,由于Q0.0自保点的存在Q0.0线圈不能置0呀,线圈仍然输出。为什么会这样呢?请指点指点。
首先你要明白为什么PLC不能RUN,虽然你改了程序,但我不认为是程序的问题造成PLC不能RUN。你PLC是新的PLC吗?之前有没有下载过程序。关于你最后一个Q0.0一直输出,停止不了,这个是程序的问题,不能这么写的。你看能不能把M0.0放在I0.2的后面,Q0.0前面,试试看……你看看这个信息,里面说什么了你加我QQ,连上PLC,我远程看看~
其实我也认为本来的程序逻辑关系是没有错误的,就是想不通为什么不能RUN。PLC是我新买的,但不是正宗的德国西门子,是国产的,淘宝上买的,说兼容正宗西门子S7-200PLC。我是买来用于学习的,我也下载过其他的我自己写的小程序,都是正常的,可以在电脑200软件上进行程序监控运行,强制接通操作。为什么这个程序就不行,看来看去好像程序没有问题。
看你这么回答,你是打算放弃这问题了?你的程序应该是没有问题的,因为不单单我一个人,很多回答的都这么看。估计还是你说的兼容的问题,毕竟兼容并不是完全对等。正常调试,如果能看到PLC反馈的信息,就可以指导下一步去排除。我有买过一个222的PLC,500块,后来卖了,300元,最早前买过一个224XP,后来拿去做工程了,个人觉得想学PLC,还是要实际中去做,压力催生动力。
你好:我的问题终于找到原因了,不是程序本身的原因,是因为在下载程序块时是包括主程序、子程序和中断程序。我光顾着看我写的那段主程序了,没注意中断程序编程框后面又多出一个子程序编辑框,但是受密码保护,看不到内容,不知道是什么。我把这个编辑框删除后就正常了。请你指点一下如何打开密码?
怎么不说话?
这个你需要知道密码。或者找到原作者。你可能是在某个旧程序上写的新程序,所以会造成这个原因。既然可以使用,那就开始你的PLC巡航之旅吧。
请高手指点一下,我的问题还没有解决呢。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
西门S7-200程序写入并联组排布能少必须少布局程序原理没关系
可能是盖板下面的运行模式开关在stop位置上,把开关切换到 run上试试
不是的,我看了。
直接在软件上强制输出,
因为不能切换到RUN状态,所以在软件上不能强制。
在指示灯附近有一个小盖子,打开,里头有拨码,可以把PLC的状态打到RUN
这个我知道,不是这个问题。
那楼主有没有试过,写一段最简单的程序,比如一个常闭的触点接一个输出点的,下载下去,能不能运行呢?
这个可以,我试了,就是我想不通我上面图片上的那段程序哪里错了。就是那个程序有错误。但编译确可以通过。
楼主,看了您最早的图片上,程序那张纸上写着“急停和停止是外接常闭按钮”,再看看你程序里头,急停和常闭用的是常开触点,我估计问题就是出在这里了,既然您急停和停止是接在常闭上,程序里面自然也要用常闭就是
|/|,而您用|
|,那么其实程序是有跑起来的,但是由于开关接着常闭呢,所以整个程序是处于停止状态的。您可以试试。应该可以解决问题。
你好:我是这样想的,急停I0.0和停止I0.2 I0.4 I0.6在PLC外电路接的是常闭按扭,启动按扭接的都是常开按扭。在PLC上电时I0.0I0.2 I0.4 I0.6虽然用的是常开指令,但也是被置1的,处于得电状态。包括M0.0线圈和M0.0触点都是置1的。启动按扭按下时I0.1等才会被置1,Q0.0等才会置1接通。不知道这样的逻辑是否正确。
一般的按钮开关,都有两组的输出,一组常开一组常闭,如果您这里的停止和急停按钮,线路是接在常闭那个点上的时候,您在程序里用|
|,那程序里的|
|确实是吸和的。如果您是接到到常开的那一组触点上的话,那程序里用|
|,它是断开的。您接常闭按钮,并不代表您是把线接到常闭触点上,当然如果线是您自己接的,那另当别论啦。我还是怀疑您的这些按钮没有接对,而且一般停止急停什么的按钮,物理接线上是接到常闭的点上,程序里头也用常闭的|/|。麻烦楼主先检查一下,硬接线看看。
这段程序应该有问题修改成这样下载
你好:这个我也想到了,安照你写的这样也试了,但是还是不行,然后我把从I0.5开始往下的几个网络都删除,只留上面的电机正反转,然后下载到PLC,还是不行。就是不能切换到RUN运行状态。
以前用过吗?如果没有熟练使用过,可以点--PLC下拉菜单--第一行(RUN)运行试验下
这个试过了,不行。
你好这位师傅:我把程序其他都删了,只留这一点但还是不行。不能切换到RUN模式。
我又把程序改成这样就可以了,这样在电脑上可以切换到RUN模式,但问题是当按下停止l0.2时,由于Q0.0自保点的存在Q0.0线圈不能置0呀,线圈仍然输出,这样写的话也不行呀。请指点指点。
可以远程控制看看
可能是编程时使用的PLC型号和实际的不一致
也不是这个问题,这个是好修改的。
启动方式设置和监控方式设置是不是有问题
我把同样的程序又重新编了一个。和上面图片上的一模一样,奇怪的是新编的这个下载到PLC里一切正常,可以运行,可以在电脑编程软件中使用程序状态监控来强制接通。然后我又把原来前天写的那段一样的程序再次下载到PLC,还是不能切换到RUN状态。请问为什么两段一摸一样的程序,先编的那个不能运行呢?
下载到PLC中的不只是程序,还有一些设置,比如密码等,这些是看不见的,你应该比较一下这些设置
因为我没设置什么密码,在下载时只选择了程序块,没有勾选数据块和系统块。
等待您来回答