空调温控探头仪表上的温度不动了,是不是空调温控探头仪表坏了?探头是刚换的!求指点

求指点 空调温控探头器显示的温喥和实际温度不符把探头在热水中拿出仍显示之前  时间: 21:35:00

空调温控探头器显示的温度和实际温度不符,把探头在热水中拿出仍显示之前溫度

Re:续:求指点 空调温控探头器显示的温度和实际温度不符把探头在热水中拿出仍显示之前  时间: 22:09:00

换个测温体试下,或者直接用导线短接空调温控探头器的测温体输入端口查看空调温控探头器是否能显示室温

Re:Re:续:求指点 空调温控探头器显示的温度和实际温度不符,把探头在热水中拿出仍显示之前  时间: 0:33:00

1.看下你的输入设置测温体的类型是否和你的匹配
2.空调温控探头器的偏移参数有没有设置
3.检查你的涳调温控探头输入有没有正常工作


