新买的声控灯分零线红线吗常亮,不灭。换了一个还还是一样

声控楼道灯常亮不灭怎么维修_百度知道
声控楼道灯常亮不灭怎么维修
我有更好的答案
声控楼道灯常亮不灭,大多是可控硅管击穿了,更换个同型号的即可。
采纳率:70%
来自团队:
讲个笑话纪念我
遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂遂从躺在自己的胸上
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我们楼道的声控灯一直不灭是怎么会事啊?_百度知道
我们楼道的声控灯一直不灭是怎么会事啊?
一楼本来是好的
三楼的一直不灭换了个声控器还是不灭
我将三楼的灯泡换到一楼
一楼的有不灭了,灯泡本身有没问题,9W的节能灯,是灯座有问题还是线路有问题
知道的说下 谢谢
我有更好的答案
1声控开关坏了。2就是你使用节能灯,你买的声控只可以用在普通电灯。
因为声控开关基本只可以使用在普通电灯上,要买专门节能灯可以所用的声控开关。(一般的感应开光都只可以用在普通电灯上包括声控) 谢谢!!
采纳率:13%
节能灯不能用在声控开关上,
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
声控灯的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(更新:发现换过LED灯泡后,声控坏了)咨询帖:为何LED灯泡不能用在声控开关上(|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
家里楼道里的灯泡坏了,就找了LED灯泡换上去,结果发现在有声响的情况下,灯泡可以正常点亮,但不能完全熄灭,灯泡一直微亮,试了阻容驱动的灯泡也试了恒流驱动的灯泡,都是这个情况,请问这是为何?5月15日更新:发现换过LED灯后,声控坏了,现在变成常亮了,换回普通的白炽灯还是常亮,难道换个灯泡声控也会坏?
赞助商链接
可能是因为LED的灯泡的W数太低的原因吧
赞助商链接
声控开关没有完全关断,有点漏电流,普通白炽灯和节能灯亮不了,但是LED需要的电流本来就小,所以肉眼能观察到
用IC恒流的好像不行阻容的完全可以, 关不死, 会微亮. 但是不影响声光控开关的正常工作.
试过不行的。。。。
原因是不起作用啊
家里买的无线遥控开关也是一样关不断,关掉后还会微微发亮
有声控LED等卖的。我以前也折腾过,接带恒流源的3W LED总是闪。后来买成品OK了。
微亮更好,当小夜灯用
估计是交流电的感应电流对led有效
买个能用在led的声控的!我用的是红外线可以用led的!&&有分的,新款可以用led!
声控开关实际上在灯(钨丝灯)熄灭时还是有消耗的,电流很小而已,所以灯是不发亮的,因为这么小的电流不足以使灯丝加热到红热程度。但是对LED就不一样了,因为LED灯本来有1mA左右电流都能发出肉眼可以看见的光了,所以感觉好象关不了一样,实际使用并没有什么不良影响,反而还是可以有点微光照,我觉得到是挺好的。我门外就自己做了个电容限流、4只5050暖色LED的灯做通道声控照明
火线和零线交换一下试试
我很贊同&&我也是这么做的, 使用阻容LED作声光控楼道灯光源. 很省电
在LED灯上并个333~104电容试试看
声控开关需通过灯丝提供工作电流,也就是灯丝充当了声控电路降压电阻.
一般横流驱动有电容,而且功率也比较小,用可控硅控制的两线声光控,延时开关,因为可控硅漏电足够供应led闪烁的亮度了,用好一点的控制电路,3线继电器驱动的可以
声控开关大多是双向可控硅作为开关元件,关断时可能会有漏电流,导致LED灯感应点亮,再就是可控硅如果控制的是零线也会这样,我老丈人家的灯就是开关控制了零线,关了灯LED灯或者节能灯还是微亮,背景越黑越明显
声控开关有静态功耗,小电流通过led时会闪烁或发出微光,接个220v继电器就解决问题了。
2线开关都需要通过灯泡来形成回路,这个维持电流足够让LED发光。
声控开关等你跺脚的时候也需要工作电源啊。电流很小而已。可能让某些灯发光的。所以还是用白炽灯吧。
楼主还不错,我换上试了一下,声控灯的控制器直接给搞坏了,换了两个二极管,一个可控硅才算修好
要用三线的控制开关,原两线的能接白炽灯不能接电子镇流器类
没明白,为何换了LED灯泡,控制器会搞坏
原創內容要用灯泡构成回路才行,所以关灯也有点亮。
LED灯和节能灯这种内部有电路板的,用在声控电路,因为不能构成回路,一般是不亮的,需要加个电阻,构成回路才可以点亮。所以,很多声控开关上会标明不适合使用LED灯和节能灯。你这种情况,除了参考楼上的建议外,还可以考虑是不是哪里有绝缘不好,另外照明开关使用的是控火线,不控零线,换成双线控应该可以解决。
应该是漏电流的作用
:楼主还不错,我换上试了一下,声控灯的控制器直接给搞坏了,换了两个二极管,一个可控硅才算修好 ( 22:26) 我这个也坏了,不知道为什么
一般壁装式声控、触摸、红外等开关为了与手动开关兼容,都设计成单线式的,即开关(电路)与负载是串联在火线上的,没有零线,平时开关电路处于待机状态,需要消耗一定的电能,根据欧姆定律,串联电路各处电流相等,平时流过负载的电流等于待机电流,由于LED只要少量电流就能发光,所以始终“关不掉”
阻容的灯试了一下,控制器也是直接坏掉了,换了可控硅,还是买一体的声控灯才行
有一种三根线的就可以,就是不是串在回路中的
没有用LED专用声控,开关的可控硅被LED的电源冲击坏了
接声控灯,阻容的不会坏吗
那是不是不管是阻容驱动还是恒流驱动,都会搞坏声控开关呢
万能的某宝上有LED灯专用的声光控开关,我换用了一个,很正常!
:阻容的灯试了一下,控制器也是直接坏掉了,换了可控硅,还是买一体的声控灯才行 ( 17:28) 不知道你的声光控是真么架构. 我的是用CD4011做的. 试过了, 完全没有问题的阻容LED的限流电容是154(0.15μF)
阻容的不行,好的还是可以吧
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.096890 second(s),query:5 Gzip enabled大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
时代超人玻璃开关灯不灭
浏览次数:0
找售后,找维修的看看。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:217,askz:21,askd:4,RedisW:30askR:0,askD:278 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:279
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:秒后自动跳转至回答所在的问题页

我要回帖

更多关于 声控灯电路 的文章

 

随机推荐