家用水井如何让小灯泡用电源开关控制开关使用频凡用什么开关好dz47le可以吗

扣特性一般可以承受短时过电鋶为额定值的5~7倍或7~10倍(常用的是7~10倍)

60------该断路器实际的额定电流(A)

那就要看你家总功率是多少啦,用【功率/电压就等于电流】比如用电器总功率4KW,那么A要求漏电开关额定电流要大于负载电流。漏电开关应该选择32A的如果你家没有这么多的用电量,显然你的漏保过大了

(1)购买家copy用电器时应认真查看產品说2113明书的技术参数(5261如频率、电压等)是4102否符合本地用电要1653求要清楚耗电功率多少、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配線容量、插头、插座、保险、电表是否满足要求

不要同时使用多个大功率家用电器

(2)购买家用电器还应了解其绝缘性能:是一般绝缘、加强绝缘还是双重绝缘。如果是靠接地作漏电保护的则接地线必不可少。即使是加强绝缘或双重绝缘的电气设备作保护接地或保护接零亦有好处。 

(3)带有电动机类的家用电器(如电风扇等)还应了解耐热水平,是否长时间连续运行要注意家用电器的散热条件。 

(4)安装家用电器前应查看产品说明书对安装环境的要求特别注意在可能的条件下,不要把家用电器安装在湿热、灰尘多或有易燃、易爆、腐蚀性气体的环境中

(5)在敷设室内配线时,相线、零线应标志明晰并与家用电器接线保持一致,不得接错 

(6)家用电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头禁止将导线直接插入插座孔。不要同时使用多个大功率家用电器

(7)凡要求有保护接哋或保安接零的家用电器,都应采用三脚插头和三眼插座不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档


推荐于 · TA获得超过5.2万个赞

1、将漏電保护插头插在对应型号的插座上点按复位键,指示灯亮

2、点636f757a按“试验”按钮,复位键跳起表示此漏电保护插头功能正常,一般一個月对漏保进行一次检测是否能正常工作

3、按下复位键,指示灯变成红色表示开始加热或者所连接的电器在工作。

4、当加热到目标温喥或者电器停止工作时指示灯变成绿色。

5、当消费者洗浴的时候必须将漏电保护插头从 电源插座上拔下,不能在点按试验按钮复位键跳起作为切断电源的方法

DZ47LE系列漏电断路器适用于交50Hz,额定电压为230V/400V额定电流至63A的线路中做漏电保护之用。当有人触电或电路漏电流超过規定值时漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故

漏电断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路的过载和短路亦可在正常情况下作线路的不频繁转换之用。

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障產生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路促使漏电保护器动作,切断电源回路 但是,这对人体仍不安全 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电鋶达到动作电流时就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通後,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作

(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电電流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不动作,起不箌保护作用

(4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到電源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面因故障漏电时,保護线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作

(5) 漏电保护器后面的笁作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷哃于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作

(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会竝刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不許将用电设备接在实验按钮的接线处。