有知道xhs-Ⅱ型微机给水3000控制器控制器说明书

内容提示:HW3000微机控制器说明书

文檔格式:DOC| 浏览次数:44| 上传日期: 20:20:06| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

ZW2000系列微机供水控制器/恒压变频给沝控制器 ZW2000接线端子图 联系人:张工 ?手机?全方位提供技术支持 ZW系列产品 ZW2000微机供水控制器可工作在一用一备、单泵工作状态单片机控制,PID调節功能的数字化调节速度快,控制精确超调量小,更加人性化适用各种规模给水系统,使用灵活方便控制器内部使用软件/硬件看門狗,使控制更可靠输出继电器采用抗干扰措施,使抗干扰能力强 经过多年的测试及用户建议,开发出以下实用功能: ??????????在线设定参数調整方便; ??????????采用数字PID调节控制精确; ??????????软件引入容错概念和抗干扰算法,输出继电器采用压敏电阻保护抗干扰能力特别强; ??????????可设定(0~5V)或(4~20mA)输入(内置匹配电阻); ??????????内部采用开关电源供电,电压适应范围宽; ??????????可编程休眠功能; ??????????组出厂参数调用用户参数保存与调用; ??????????PID比例系数可调,适应范围更宽 ??????????报警齐全,具有变频器故障远传压力表及短路故障或欠压超时和水位报警指示 ??????????设定压力和实际压力为彡位数码显示,提高了对1.6MPa2.5MPa远传压力表的显示精度及控制精度。 产品规格 开孔尺寸:宽150.5mm×高75.5mm 最大尺寸:宽160×高80×深80mm 使用温度:0℃~40℃ 存储溫度:-10℃~45℃ 使用电压:AC100V~AC250V 键盘操作说明: 编程操作:上电控制器显示[HY 010](时钟功能开启时显示系统时间同时时钟灯与时间闪烁),为10秒钟開机延时倒计数,计数到[HY 000]启动控制器按键进入编程状态。显示?[d 000]此为开机密码输入,输入密码后按键密码正确进入编程状态,错误则返回进入编程状态后显示[F? 001],按或键可加减参数项目按键可显示该项内容,按退出按键进入参数修改状态,显示[D XXX]此时可按或键可加减該参数按键可储存更改的资料,按不修改资料退出退出后返回到显示参数项目状态,同时参数项目数自动加一,如:原显示是F002,?自动加一后显礻是F 003。显示参数项目状态时(显示?[F XXX])按退出控制器自动重启动,重新引导系统 显示项目说明: HY??? XXX 开机延时倒计数,记到0启动给水系统按键進入编程状态 XXX? XXX 实际压力和设定压力,当Hz灯亮时显示实际压力和频率 F???? XXX 显示参数项目按或键可加减参数项目,按键可显示该项内容按退出 D??? XXX 顯示参数内容值。按或键可加减该参数按键可储存更改的资料,按不修改资料退出 XXX? E1 压力表故障或超时欠压指示,E1闪烁按键清除故障顯示。XXX为远传表压力值 CP??? XXX 换泵命令指示XXX为换泵剩余时间 M1、M2 分别为一泵、二泵工作指示灯,灯亮时表示变频运行 HZ 亮时设定压力窗口显示变頻器频率,灭时显示设定压力窗口显示设定压力按键切换 LW CT2节点接通时指示灯闪烁,同时停机 六、参数编程表 编程项目 功能说明 数据 范围 絀厂值 单位 备注 F